神华国华江西九江电厂新建工程
7 2017 年 年 6 6 月质量评价例行检查情况通报
2017 年 6 月 15 日至 16 日,江西诚达工程咨询监理公司质量评价组对江西神华国华九江电厂新建工程的施工质量过程控制情况进行了例行检查,检查中发现的问题如下:
一、 土建专业
对山东电建三公司、江苏电建三公司、安徽电建二公司、福建龙净环保有限公司所承建的的土建安装工程项目施工资料进行了抽样检查,同时对前次抽检发现的问题进行了复查。
以上各施工单位均对前次检查中发现并指出的各项不足之处及缺陷进行了整改,整改后的各项资料及检测数据均满足规范要求。
但这次抽样检查也发现,各施工单位承建的土建安装施工资料仍然有不同程度的资料报验滞后于工程进度的现象。其中:
1、山东电建三公司的装饰装修工程室内环境质量检测未做检测检验;电气安装工程施工无电气绝缘电阻测试记录及电气接地电阻测试记录。
2、江苏电建三公司的装饰装修工程室内环境质量检测未做检测检验,电气安装工程施工无电气绝缘电阻测试记录及电气接地电阻测试记录。
3、安徽能建二公司施工的冷却塔防腐工程无防腐施工记录,蓄水池未做水池满水试验。
4、土建专业现场检查发现的问题:
⑴ 锅炉房 0m 层(#1 炉侧)沟道盖板掀开后可见沟沿边角处水泥残缺,不平整(见右上图)。
⑵主厂房 B 列柱沉降观测点有的标志标识错误(应该是 B 列柱×号柱沉降观测点而错标为 2 号机汽机基础),部分作为成品保护的不锈钢护罩缺失,少数沉降观测点标志牌缺失(见右中图)。
⑶ #1 球形煤场防火保温浇筑料底层外表面脱落,局部地面下沉(见右下图)。
⑷ 1#输煤地下廊道内的升缩缝有渗水现象。
⑸ 3#输煤露天栈桥排水落水管偏小,若遇大雨,D100 的落水管能否排得及,请设计核验。
⑹ 补给水泵房多处有渗水现象。
二、汽机专业
本次主要检查了山东电建三公司#1 汽轮机扣盖前的资料以及江苏电建三公司施工的化学水处理车间的资料。
㈠ 山东电建三公司#1 机扣盖前资料检查 汽机专业质量验收项目划分表所列的旁站点不足,需增补。
汽机专业有强制性条文实施计划,但在施工方案中没有强制性条文相应内容,也缺少执行过程中的检查记录。
汽机专业与汽轮机口盖有关的检验批共 39 项,已验收签证的 33 项,尚有 6 项未验签;分项工程共 10 项,已验收签证的 6
项,尚有 4 项未验签。
汽机本体共有设备缺陷单 23 份,尚有 3 份未闭环。
汽缸喷嘴室、调门汽室隐蔽签证记录未做。
全实缸状态下轴封间隙及通流间隙测量记录未做。
转子定位后复测转子外缸轴向定位组记录未做。
㈡ 江苏电建三公司——化学水处理车间资料检查 化学专业质量验收项目划分表缺少监理过程控制的见证、旁站、待检等等内容,需补齐。验收资料尚有部分未办签字手续,须抓紧补充完善。
化学计量器具有的过了有效期,应对仪器标明有效期及抽检日期。
部分管理人员资格证书有效期已过期。
作业指导书施工方案中缺强制性条文相关内容。
三、锅炉专业
1、抽查山东电建三公司#1 锅炉大板挠度记录,仅只有各阶段的挠度记录数值,缺各阶挠度记录图。
2、检查江西水电输煤系统安装的相关资料,未见安装专业施工组织设计(或总体施工方案)、未见安装专业强制性条文实施计划。
现场观察江西水电施工的的输煤系统安装进度已经过半,但报验签证工作滞后。有的栈桥皮带已胶接,但未见胶接试验报告。
四、 电气专业
1、个别 10kV 高压开关柜内高压电缆屏蔽接地线随电缆芯线穿过零序电流互感器后未回穿,不符合 GB 50169-2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》第 4.10.5 要求(见右图)。
2、目前厂房内 1#机 10kV、汽机 400V 等配电室已受电,部分电缆桥架穿墙部位及电缆竖井内尚未做防火封堵。
3、部分电气交接试验报告未能与现场工程进度同步。如:1#、2#机组发电机转子已完成穿装,定子绕组直流耐压试验、端部动态特性测试等特殊试验报告未出具正式版。
4、厂内综合管架上电缆桥架未按 GB 50169-2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》4.3.8 要求做接地措施。
五、热控专 业(山东三公司#1 机组)
1、汽轮机扣盖缸内温度元件试装记录签字不完善; 2、汽轮机低压缸缸内温度安装隐蔽签证记录已报验,手续尚在在办理中; 3、盘柜内电缆挂牌不齐全、需完善; 4、锅炉侧电动门未做接地、需完善; 5、空压机控制室 DCS 系统送电记录不齐全、DCS 系统接地报告不齐全,需补充完善。
六、焊接及加工配制专业(山东三公司#1 机组)
1、焊接专业未编制《强制性条文实施计划》,并未见到强制性条文实施情况检查记录。
2、加工配制专业未编质量验收项目划分表。
江西诚达工程咨询监理公司
神华国华九江电厂质量评价部
2017 年 6 月 16 日