[福建框架结构多层建材城建筑节能专项施工方案] 框架结构施工方案

建筑节能专项施工方案 一、工程概况 1 工程名称 东南·国际建材城 2 建设单位 福建吴钢建材市场开发有限公司 3 工程地点 闽侯 4 设计单位 福建西海岸建筑设计院 5 勘察单位 福建岩土工程勘察研究院 6 监理单位 福州隆锋建设监理有限公司 7 施工单位 福州市一建建设股份有限公司 8 建筑面积 ㎡ 占地面积 ㎡ 地上层数 4 建筑高度 m 层高 1层m,2层m,3层 m,4层 m 功能布局 。

主体结构合理使用年限 50年 建筑等级 三级 安全耐火等级 二级 抗震设防烈度 六度三级 上部结构 钢筋混凝土框架结构 ±0.000相当于绝对标高(罗零) m 二、节能设计简介 (一)砌体工程 外墙选用蒸压加气砼砌块,规格为600×200×200,600×100×200(长×宽×高),砌块构造做法详DBJT13《蒸压加气混凝土砌块建筑构造》。

内墙选用蒸压加气砼砌块,规格为600×200×200,600×100×200(长×宽×高),砌块构造做法详DBJT13《蒸压加气混凝土砌块建筑构造》。

(二)屋面工程:
现浇钢筋混凝土平屋面:上人屋面做法参国标11J930-屋5/J7 不上人屋面做法参国标11J930-屋2/J7 找平层采用20厚1:2.5水泥砂浆,分隔缝设置及做法参国标11J930-1/J23,分隔缝间距为6m。

防水层采用一道2厚PMC防水涂料,上铺3厚PET双面自粘防水卷材。

保温隔热层做法:45厚A级防火矿棉板保温隔热层,详节能计算书。

不上人屋面抹光,上人屋面层为防滑地砖。

檐沟处加铺3厚PET单面自粘防水卷材一层。檐沟、雨篷不做保温层机C20细石混凝土保护层,防水层做20厚1:3水泥砂浆抹面。并按规定设分格缝,做法同上。

(三)公共建筑节能设计说明 1气候分区和计算方法 2本工程公共建筑部分所属的地区夏热冬暖地区北区 3围护结构热工性能及节能措施 表1.围护结构热工性能表(夏热冬暖地区公共建筑)[(m2·K/W)] 设计内容 规定指标 计算或查表数值 节能 措施 1 屋顶 传热系数K K≤0.90[W/(m2.k)] 0.88 45厚矿棉板(λ=0.045) 其中屋顶透明部分 K≤3.5[W/(m2.k)]SC≤0.35 面积≤20% 2 外墙(包括非透明幕墙) K≤1.5[W/(m2.k)] KIF1.42 300厚加气混凝土砌块λ=0.20外墙、梁、柱:15mm A级防火无机保温干粉砂浆λ=0.060 3 底面接触室外空气的架空楼板或外挑楼板 K≤1.5[W/(m2.k)] 3.98 100厚钢筋砼λ=1.740 4 地面、地下室 外墙热阻(与土壤接触的墙) R≥1.00 m2.k/W 0.042 40厚砾石λ=2.040 5 单一朝向外窗(包括透明幕墙) 外窗(包括透明幕墙) 传热系数K 遮阳系数Sc 朝向 窗墙面积比 传热系数K 遮阳系数Sc 窗墙面积比≤0.2 ≤6.5 ----- 0.2<窗墙面积比≤0.3 ≤4.7 ≤0.50/0.60 东 0.38 2.80 0.41 隔热金属型材吸热玻璃窗(LOW-E玻璃) 0.3<窗墙面积比≤0.4 ≤3.5 ≤0.45/0.55 南 0.30 4.70 0.37 0.4<窗墙面积比≤0.5 ≤3.0 ≤0.40/0.50 西 0.25 4.70 0.37 0.5<窗墙面积比≤0.7 ≤3.0 ≤0.35/0.45 北 0.30 4.70 0.37 6 玻璃(或其他头面材料)可见光透射比 窗(包括透明幕墙)墙面积比<0.4时,比值≥0.4 外窗:0.66 外窗:0.40 玻璃幕墙:0.66 东向外窗:塑料塑材中孔玻璃窗(6绿色吸热+12空气+6透明)K=2.80W/ m2.k,SC=0.41 南、西、北向外窗:塑料型材热反射玻璃窗(6mm中等透光)K=4.70W/ m2.k,SC=0.37 7 外窗可开启面积 ≥窗面积的30% ≥30% 9 透明幕墙通风 具有可开启部分或设有换气装置 可开启 9 外窗、透明幕墙气密性 外窗不低于GB/T21086-2007规定的2级 外窗6级 玻璃幕墙2级 10 公共建筑节能设计综合评价(权衡判断) 提供相应计算书;

设计建筑:75.40(KW/M2)参照建筑:76.38(KW/M2) 注:当所设计的建筑不能完全满足本表1-6点标准要求时,按本表地10点权衡判断进行综合评价 三、节能主要施工方法 (一)200MM厚专用砂浆施工流程 (1)基层墙面处理 基层墙体必须清理干净,使墙面没有油、浮尘、污垢、脱模、风化物、涂料、霜、泥土等污染物,并剔除墙表面的突出物,使之平整,方可进行下道工序的施工。

墙面平整度不符合要求时可用1:3水泥砂浆进行填实找平。基层必须具有一定的机械强度。对新建工程的结构墙体,基层应符合《建筑装饰装修工程质量验收规程》(GB50210)中一般抹灰工程质量要求。

(2)墙面吊垂直、贴灰饼、冲筋 用钢线放出外墙所有阴、阳角的垂直线,调整好保温层的厚度。用水泥砂浆做出厚度灰饼及头角线。

(3)200MM厚专用砂浆流程1、涂刷界面砂浆:每包界面砂浆(25Kg)需要约6L干净水。将搅拌好的界面砂浆涂抹在砼墙体上,厚度约1mm左右。界面砂浆批于墙面之后,应立即施工专用砂浆。专用砂浆上墙后,应压实。每遍施工间隔夏天24小时,冬天48小。每抹完一个墙面,用大杠刮平找平后用铁抹子压实赶平。

2、施工过程中应注意防止太阳曝晒,夏季施工应采取遮阳措施。

3、保温层施工完后1-8小时内应及时用喷雾器喷水养护,养护时5-7天。

(4)、粘贴耐碱玻纤网格布 1、粘贴网格布之前一定要先检查砌体基层是否干燥,表面是否平整,并除去上面的有害物质、杂质或表面变质部分。

2、用抹子将拌制好的抗裂砂浆均匀的涂抹在基层上,厚度约为1.5mm,然后迅速贴上事先剪切好的网格布,再用抹刀用力挤压并抹平。

3、网格布应自上而下沿外墙一圈一圈子铺设。拉直绷平,并将弯曲的一面朝里,用抹子由中间向上、下两边将网格抹平,使其紧贴基础砌体。网格布的搭接宽度不得小于65mm,网格布不应皱褶、空鼓、翘边,网格布不得外露。

在墙拐角处、阴阳角处,所用的网格布应从每边双向包转且相互搭接宽度不小于200mm。

(5)、200MM专用砂浆允许偏差及验收方法 项次 项目 允许偏差(mm) 检查方法 1 表面平整度 4 用2m靠尺和楔形塞尺检查 2 立面垂直度 4 用2m靠尺和楔形塞尺检查 3 阴、阳角垂直方正 4 用直角检查尺检查 4 分格条(缝)直线度 4 拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查 (二)屋面矿棉保温板施工工艺(1) 构造组成:
1、基层:钢筋混凝土屋面板应符合国家标准要求。

2、找平层:1:3水泥砂浆找平,平均厚度为20mm,平整度为2m靠尺,误差不超过4mm,表面不压光。

3、防水层:卷材防水应符合设计及规范要求。

4、粘结层:BAC防水层专用粘结胶浆料,厚度为20mm。

5、保温绝热层:45MM厚矿棉保温板,容量不小于18kg,其它指标符合国家规定。

6、固定件:工程塑料钉加自攻镙丝。(只在挤塑保温板和加强型保温系统使用)。

7、保护层:40㎜C20细石防水砼,内配φ6@150双向。

8、饰面层:8㎜浅色防滑地砖面层。(2)施工工艺 1、施工条件 1.1基层及找平层应干燥并已验收合格。

1.2施工现场环境温度和找平层表面温度,在施工中及施工后24小时内不得低于5℃,风力不大于5级。

1.3施工面应避免阳光直射,必要时应设临时遮阳设施 1.4雨天施工时,应采取有效措施。

1.5作业现场应通水通电,并保持作业环境清洁。

2、主要施工工具 电热丝切割器、开槽器、劈纸刀、螺丝刀、剪刀、钢锯条、墨斗、棕刷、粗沙纸、电动搅拌器、塑料搅拌桶、冲击钻、电锤、抹子、压子、阴阳角抿子、托线板、2m靠尺等。

3、施工要点 3.1基层处理:A. 彻底清除基层表面的油、灰尘、污垢、脱模剂、风化物等影响粘结强度的材料。B. 基层找平:用1:3水泥砂浆找平。平均厚度严格控制在20mm。用2m靠尺检查最大偏差应小于4mm,并保证无空鼓、脱层和裂缝等缺陷。C. 对原有建筑改造应清除松动物及风化物,并按上述办法进行处理,使其达到要求。

3.2材料的准备 A.粘结剂混合物砂浆配制:把专用粘结胶浆料预搅充分,倒入干净的容器中,加入新鲜无块的普通425#硅酸盐水泥,按0.3-0.4:1的比例(重量比)配制。水泥应一小部分、一小部分加入。每加入一小部分水泥,应充分搅拌均匀。待全部水泥加完并搅拌均匀后,视其和易性、粘稠度适中,便于操作即可使用。一次拌料不宜太多,应边搅边用,在一小时内用完。

B.抗裂防水面层剂的混合物砂浆配制:先将普通425#硅酸盐水泥与普通中细沙子按1:2.5-3的比例(重量比)混合均匀.然后把抗裂防水面层剂倒入干净的容器中,按1:4.5-5的比例(重量比)逐步加入水泥与砂的混合物。用强制式搅拌机均匀搅拌,待全部搅拌均匀后,视其和易性,粘稠度适中,便于操作,即可施工。一次搅拌不宜过多。随拌随用,在一小时内用完。

C.保温板的切割:应尽量使用标准尺寸的保温板(1200╳600)。若用非标准尺寸的板,用电热丝切割器或工具刀切割。长短边要垂直。

D.网格布的准备:应根据工作面的要求,剪裁网格布,标准网格布应留用搭接长度。

3.4保温板的粘贴:
保温板的粘贴可采用以下两种方法:
点粘法:用抹子沿保温板的四周边涂敷一条宽50mm厚10mm的带状大力神粘结剂混合物砂浆,并同时涂8块厚10mm直径为100mm的点状物,均匀分布在板中间,粘结剂混合物的涂抹面积与保温板面积之比大约为30%-50%。

条粘法:用齿口鳗刀将粘结剂混合物砂浆按水平方向均匀不间断地抹在保温板上,粘结剂混合物砂浆条宽为10mm,厚为10mm,间距为50mm。此法一般用于平整较好的墙面。

4、质量检查 4.1保温板的粘贴 A、保温板必须与墙面粘贴牢固、无松动和虚贴现象。

检验方法:观察和用手推拉检查。

检验数量:按楼层每20米抽查一处,每处3延长米,每层不少于3处。

B、抗裂面层与保温板必须粘结紧密,无脱层、爆灰和裂缝。

C、每块板与基层面的总粘结面积为≥30%。

D、保温板碰头缝不抹粘结砂浆。

E、网格布应横向铺设,压贴密实,无空鼓、皱褶、翘边、外露等现象,搭边宽度不小于60mm。

F、聚合物砂浆保护层厚度不宜大于4mm。首层不宜大于5mm。

G、表面平整度用2米靠尺,误差不得大于3mm,阴阳角处边加工与连接也必须整齐平顺。

5、注意事项 A、铺设保温材料的基层(结构层)施工完以后,将预制构件的吊钩等进行处理,处理点应抹入水泥砂浆,经检查验收合格,方可铺设保温材料。

B、铺设隔气层的屋面应先将表面清扫干净,且要求干燥、平整,不得有松散、开裂、空鼓等缺陷;
隔气层的构造做法必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。

C、穿过结构的管根部位,应用细石混凝土填塞密实,以使管子固定。

D、板状保温材料运输、存放应注意保护,防止损坏和受潮。

(三)塑钢门窗施工工艺 1、施工准备 (1)材料 A、塑钢门窗的品种应符合设计要求,各种附件配套齐全,并具有产品出产合格证。

B、防腐材料、填缝材料、密封材料、保护材料、清洁材料等应符合设计要求和有

推荐访问:福建 多层 建筑节能 福建框架结构多层建材城建筑节能专项施工方案 福建建筑节能专项方案 建筑节能专项施工方案doc